Полная версия этой страницы:
Поликлиника
Уважаемые инженеры!
Подскажите, плз, где можно найти кратности воздухообмена и требования к комнатам поликлиники (не больницы)? В СНиПах и т.д. кратностей для таких комнат, как комната забора крови и комната хранения крови, нет....

Еще большое сомнение вызывает кабинет ультразвуковой диагностики, это ж не лечение ультразвуком? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Вован (Киев)
8.10.2007, 9:57
Помещения для приема, сортировки и взятия проб для лабораторных анализов (т.е. комната забора крови) приток 1, вытяжка 3! t=18C
Кабинеты функциональной диагностики ( т.е. ваше УЗИ) приток 1, вытяжка 3! t=22C
Помещения для храниения крови надо расчитывать исходя из теплопоступлений от холодильников (кровь хранится в них в замороженом состоянии при температуре до -90С, так что тепловыделения будут хорошие).Консультируйтесь у технологов!!! Внутренюю температуру помещения можно принять +16С
to Вован (Киев) приток -1 вытяжка3 эти воздухообмены для грязных лабораторий, а вот что насчет чистых? где можно посмотреть?
Пособие к СНиП 2.08.02-89
Категории лабораторий по степени их относительной чистоты
Таблица 8.
№ п/п Наименование лабораторий Категория чистоты
1. Клиническая для исследования мочи и кала; биохимическая для исследования мочи, микробиологическая срочных анализов приемных отделений, отделений хронического гемодиализа, реанимации с интенсивной терапией, аллергологическая; приготовления растворов сероводорода и радона; гистологических исследований, дозиметрии биологических сред -Г
2 Гематологические, биохимические крови, серологические; цитологическая, срочных анализов при операционных блоках; эндокринологическая, радиометрии; дозиметрии; контактных линз и глазного протезирования; предварительных анализов крови; пищевые молочных кухонь -Ч
ivan-l-ing
9.11.2007, 13:29
СанПиН 2.1.3.1375-03 посмотрите
смотрел, но ничего не нашел
Гость :)
10.11.2007, 11:30
вопрос по теме: какая кратность воздухообмена в стомат кабинете должна быть?
Litvinov
10.11.2007, 11:44
Цитата
ТРЕБОВАНИЯ
К САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМУ, ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОМУ
РЕЖИМАМ И УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТАЮЩИХ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЛПУ И КАБИНЕТАХ ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
4.4.1. В производственных помещениях зуботехнической
лаборатории воздухообмен должен поддерживаться за счет систем
общеобменной принудительной приточно-вытяжной вентиляции
(3-кратный в час по вытяжке, 2-кратный по притоку). В
стоматологических кабинетах допускается естественный воздухообмен
за счет оконных фрамуг (однократный воздухообмен).
Litvinov
10.11.2007, 12:43
Уважаемый, Гость_:) !
Я в вашей теме, которая попала в мусорку, дал ссылку на результат поиска по форуму на слово "стоматолог"...
проштудируйте этот список.
тема не раз подымалась.
есть некоторые отличия в стамотологических нормах для "мелких" (частных кабинетов) - там своё,
для поликлиник - другое...
потратьте время на изучение раздела "нормативка" - там эти нормы выкладывались.
Сопоставте с вашим объектом...
С уважением, Игорь Литвинов.
а что с чистыми лабораториями?
Где нормируется расстояние по выбросам воздуха от поликлиник? Проблема в следующем:-нижние четыре этажа 16-ти этажного проектируемого жилого дома предназначены под поликлинику, но первоначально предназначились под офисы, и архитекторы уже забили в строительную часть вентшахты. Площадь нижних 4-х этажей в 2 раза превышает жилую надстройку.И получается что выброс от поликлиники происходит на уровне 5-го этажа из расположенной на кровле вентшахты.Расстояние от вентшахты до ближайшего окна 15 метров.
Господа, подскажите, пожалуйста, можно ли для поликлиники использовать рекуператор в составе приточно-вытяжной вентиляции? Или необходимо делать отдельно приточную установку и отедельно вытяжную?
И снова подниму этот вопрос: можно ли использовать рекуперацию в пластинчатых теплообменниках? Установки стоят в разных венткамерах, теплообменники где-то посредине.
ashikhmin
21.4.2011, 14:51
рекуперацию использовать можно - только системами с промежуточным теплоносителем. Никаких роторов или перекрестно-точных.
По теме: в качестве рекламы для специфических помещений могу предложить книгу Борисоглебской (по проектированию ЛПУ) - представлена в нормативной литературе АВОК.
Мы проектировали перинатальный центр, для погляду - пригодилось....
Был на ее мастер-классе - выкинутые деньги, книгу тем более покупать не буду. Странно все это... в современных рекуператорах переток не более 3%, потом все равно фильтры стоят... Нормативный акт не помните? В Санпине этого нет.
ashikhmin
26.4.2011, 20:42
нет, четко в нормах это по моему не прописано. Исходя из логических соображений, даже 3% вытяжки из мед. помещений могут занести заразу туда куда не нужно. И потом, не на всех приточных системах стоят фильтры высокой степени очистки. СЭС на приеме к этому тоже относится достаточно категорично.
Странная Белка
27.4.2011, 11:19
Цитата(Ник @ 21.4.2011, 21:30)

Был на ее мастер-классе - выкинутые деньги, книгу тем более покупать не буду. Странно все это... в современных рекуператорах переток не более 3%, потом все равно фильтры стоят... Нормативный акт не помните? В Санпине этого нет.
СНиП 41-01-2003 п. 7.4.4 б. Переток документально подтвержден, следовательно это рециркуляция, а она в подобных помещениях запрещена.
Цитата(Странная Белка @ 27.4.2011, 16:19)

СНиП 41-01-2003 п. 7.4.4 б. Переток документально подтвержден, следовательно это рециркуляция, а она в подобных помещениях запрещена.
СанПин 2.1.3.2630-10
6.42 Допускается рециркуляция воздуха для одного помещения при условии установки фильтра высокой эффективности (Н11-H14) с добавлением наружного воздуха по расчету для обеспечения нормативных параметров микроклимата и чистоты воздуха.
Цитата
По теме: в качестве рекламы для специфических помещений могу предложить книгу Борисоглебской (по проектированию ЛПУ) - представлена в нормативной литературе АВОК.
Мы проектировали перинатальный центр, для погляду - пригодилось....
для погляду конечно можно использовать, но все же лучше СанПин 2.1.3.2630-10 нормы достаточно сильно различаются по сравнению с теми которые в книге (которая была ориентирована на старый СанПин по медучреждениям)
Подскажите пожалуйста имеется Лечебное учреждение, можно ли объединить Рентгенкабинет и пультовую с фотолабораторией (вход в нее с пультовой) по притоку и вытяжке, или отдельно на нее придеться выводить приток и вытяжку.
Не судите строго только с университета выпустился.
СанПин 2.1.3.2630-10
6.12 Самостоятельные системы вентиляции предусматриваются для помещений операционных, реанимационных, рентгенкабинетов, лабораторий. Допускаются общие системы приточно-вытяжной вентиляции для группы помещений одного или нескольких структурных подразделений, кроме помещений чистоты класса А.
т.е. в рамках рентген. отделения, можно объединить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.